Ulubione projekty
Twoja lista jest pusta
Dodano projekt
Usunięto projekt
Więźba dachowa Loris
-
Agnieszka Ratajczak (Administrator) 2009-05-12 07:28
Witam,
Zestawienie wysłaliśmy na adres e-mail podany podczas rejestracji na forum.
Pozdrawiam, -
93.159.5.* 2009-10-12 20:36
Witam, jeżeli jest to możliwe i ktoś posiada zestawienie wieźby dachowej to prosze o przesłanie skanem, ponieważ mój kierownik budowy gdzieś zapodział to zestawienie i nie mogę przekazac go wykonawcy dachu, z góry bardzo dziękuje
adres email: -
Art2Loris 2010-11-06 22:18
Witam,
czy nie mieliście problemu z więźbą dachową mam na myśli jej projekt?
Według mojego kierownika budowy jedna krokiew przy samej lukarnie przechodzi przez komin (musi zostać przesunięta bo koliduje z kominem). Krokiew ta znajduje się w pokoju na poddaszu znajdującym się nad kuchnią.
Oprócz tego mamy wątpliwości co do konstrukcji więźby dachowej i dlatego kierownik budowy będzie je wyjaśniał z projektantem domu Loris. Jeśli zajdzie potrzeba to możliwe że podeprzemy się oceną i wyliczeniami osób z politechniki warszawskiej.
Według nas więźb dachowa jest źle podparta i może mieć problemy przy ekstremalnych warunkach atmosferycznych z powodu naprężeń oraz braku wystarczającego oparcia na stropie poddasza.
Pozdrawiam AT -
Art2Loris 2010-11-10 08:54
Witam,
moje pytanie dot. więźby dachowej jest nieaktualne - projektant udzielił nam rzeczowych odpowiedzi.
Przepraszam za zamieszanie i pozdrawiam, AT -
arch. Małgorzata Wrona 2010-11-11 09:22
Witam
Z analizy rysunków nie wynikają żadne błędy w projekcie więźby dachowej. Krokwie znajdują się w odpowiednich odległościach od kominów. Jeżeli budynek został wykonany zgodnie z projektem to nie powinny pojawić się tego typu problemy.
Jeśli chodzi o wątpliwości dotyczące konstrukcji, to proszę zwrócić uwagę na dane zawarte w opisie do projektu, a mianowicie założenia przyjęte do obliczeń dachu:
Obciążenie wiatrem strefa I:
Na rzut poziomy dachu 0,399 kPa
Obciążenie śniegiem strefa II 1,008 kPa
Obciążenie stałe 2,660 kPa
Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze zmiany strefy klimatycznej.
Pozdrawiam
arch. Malgorzata Wrona -
Art2Loris 2010-11-23 11:13
"arch. Małgorzata Wrona" napisał/a:Do podstawowych obowiązków projektanta dokonującego adaptacji należy sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze zmiany strefy klimatycznej. Pozdrawiam arch. Malgorzata Wrona
Witam Panią,
dziękuję za odpowiedź. Ma Pani rację, że zmian może dokonać projektant adaptujący projekt. W sytuacji pojawienia się różnic z rzeczywistymi warunkami a Państwa adnotacją w projekcie co do granicznych warunków oraz przy uwzględnieniu zmian klimatycznych zachodzących w przyrodzie inwestor jest narażony poniesienie dodatkowych kosztów podnoszące koszt zakupu projektu.
Decyzja należy do inwestora i do projektanta adaptującego, ale świadomość, że niektóre elementy np. szerokość ław fundamentowych, więźba dachowa etc. są liczone przy optymalnych warunkach sprawia, że projekt musi być bardzo dokładnie sprawdzony przez innych projektantów, a kosztorys znacznie odbiega od rzeczywistości. Rzeczywiste koszt to około 20-30% więcej niż w przypadku najdroższego wyliczenia z Państwa strony.
Przypuszczam, że podobnie jest z innymi standardowo oferowanymi projektami przez ogólnie dostępne biura projektowe natomiast byłoby dobrze, aby przed sprzedażą projektu informacja o konieczności adaptacji projektu do lokalnych warunków oraz wynikających z tych powodów dodatkowych kosztów była udzielana kupującemu.
Idealnie jest kiedy udaje się uniknąć przykrych niespodzianek w postaci nieprzewidzianych kosztów pojawiających się w trakcie budowy domu w wyniku adaptacji do lokalnych warunków i zmian w stosunku do projektu.
Pozdrawiam, AT -
77.65.68.* 2011-01-24 21:05
WITAM
Właśnie jestem na gorąco po przeczytaniu powyższych postów i mam prośbe do Pani architekt Małgorzaty Wrony.
Otóz na mojej budowie również krokwie przechodzą przez komin ( do góry, gdzie jest już cegła klinkierowa i trochę niżej gdzie jest zwykła cegła ).
Już byłem w stanie uwierzyć majstrom, że projekt ma mały błąd ( ale teraz już zwątpiłem ), skoro Pani napisała, że po dogłebnej analizie nie ma opcji aby krokwie nachodziły na komin.
To znaczy , że kilka ekip z różnych sron polski nie porafią budować?
Proszę o pomoc w wyajśnieniu sprawy:
poniżej podaje adres mailowy, jestem w stanie również przesłać zdjęcia
-
elajacek 2011-02-09 16:57
u nas krokwie nie nachodzą na komin..
-
konstr. Łukasz Jurasz 2011-02-11 12:59
Witam,
sprawdziliśmy konstrukcję więźby dachowej i rozmieszczenie kominów w dokumentacji technicznej projektu. W projekcie nie wykryto żadnych nieprawidłowości. Jeśli projekt wykonany jest dokładnie z naszą dokumentacją techniczną (rozstaw krokwi, wykończenie komina itp.) nie ma możliwości, żeby komin wchodził w konstrukcję dachu.
Pozdrawiam